截至3月18日日本核事故进展一览表
3月11日
14:46
日本仙台周边海域发生9级地震,并引发大规模海啸;
14:46
福岛核电站立即停堆, 自动供电系统立即启动;
由于海啸冲毁了周边电,福岛电站外部供电系统全面停止供电;
核电站柴油机组立即启动,为电站提供备用电源保障冷却系统正常运行;
15:46
由于海啸破坏了柴油发电机组的燃料供应系统,柴油发电机组停止工作;
在若干小时之中,一回路水流失,堆芯出现化学降解,主要是燃料包壳损坏和锆氧化。
启用隔离冷凝器从已停堆的反应堆中导出衰变热;
与此同时,反应堆失去少量冷却剂;
用于操作反应堆蒸汽的堆芯隔离冷却泵被启动,用于代替堆芯冷却剂。
23:46
经过8近小时的使用,由直流电池电源供电枯竭。由直流电池供电的控制阀失去供电;
此时,核电站进入完全停电状态;
3月12日
若干小时之后,移动柴油发动机运达核电站;
交流电力系统恢复使用,另一备用泵系统启动,用以更换反应堆压力壳内冷却剂;
随着湿井温度上升,1号机组安全壳干井内压力上升
1号机组开始采用安全壳干井泄压,排出气体到包围安全壳的反应堆外部厂房;
氧化锆产生的氢气从安全壳被排泄到反应堆厂房中;
16:36
1号机组发生氢气爆炸导致1号反应堆厂房在安全壳的附近倒塌;
放射性物质泄漏产生;
1号机组通过人工注入海水的方式冷却反应堆,导出余热;
*
日本原子能安全和保安院将此次事故的等级初步定为4级。
3月13日
5:00
3号机组冷却系统失灵,核反应堆安全壳干井内压力上升;
8:20
福岛核电站的核辐射量数值从1015毫西弗逐步回落到882豪西弗;
9:20
福岛核电站的核辐射量数值回升到1024毫西弗;
1号机组通过人工注入海水的方式冷却反应堆,导出余热;
3月14日
1:24
1号机组全部
11:01
3号机组发生氢气爆炸
3月15日
6:10
2号反应堆爆炸,导致控制压力池出现损坏;
2号机组燃料棒漏出水面50%,约2.7米;
11:00
4号机组出现火情;
12:00
4号机组出现氢气爆炸;
3月16日
4:10
4号机组出现火情;
10:01
3号机组乏燃料储蓄池水位降低,由于乏燃料裸露而导致的辐射升级;
3月17日
20:38
临时外部供电电源搭设成功,福岛核电站部分设备恢复供电;
临时柴油发电机组成功运行,保障5号和6号机组冷却;
3月18日
11:00
日本经济产业省原子能安全和保安院18日将福岛核泄漏事故等级从4级提高为5级;
14:33
由于辐射增加,为1号、2号机组搭建的临时供电系统被迫推迟施工;